63A空开电线烧了是什么原因

按照单相220V电压6600瓦功率负载、空开电电源线是线烧4平方毫米截面积铜芯导线、空气开关(断路器)的什原脱扣电流值是63A、配电距离是空开电25米以下来回答这个问题;
220V电压6600瓦功率的负载电流是30A,现在市场上导线的线烧材质的纯度与截面积是否达标也值得怀疑,本来4平方毫米截面积的什原铜芯导线的安全载流量是25A左右,如果是空开电规范的设计安装4平方毫米截面积铜芯导线是匹配25A脱扣电流值的断路器来保护导线安全,问题论述的线烧63A脱扣电流值的断路器是匹配保护16平方毫米截面积铜芯导线的、所以说;当初设计安装的什原“电工”是个名符其实的安全隐患制造者,再所以说;问题所问的空开电“电线烧了是什么原因?”就是因为63A脱扣电流值的断路器是远不能保护4平方毫米截面积铜芯导线安全而致使导线过载发热烧坏也不脱扣分闸就是这个原因。
63A只能当总开,线烧设计本来就不符规范,什原热水器3千瓦要单独4平方线路布置,空开电配置25A一32A空开,线烧电磁炉等另外一路电源配置,什原另按空开。若这三个电器同时用,4平方一条线是不够电流通过的,那必然令电线发热,而63A空开配高了,不烧电线才怪
开关配大了,功率过高,使4平方电线发热量过高,接头未锁紧,所以就从接头处开始烧电线!
4平方线配25A开关!
这么高功率建议用6平方国标铜芯线,配40A开关!
正常情下入户线配10平方国标铜芯线,总开关配60A
支路依回路线径大小配置开关,1.5平方线配10A开关(照明)、2.5平方配16A或20A开关、4平方线配25A开关